Ez****@163.com 2016-12-23 20:49:07 | 山东省 土建 | 899查看 1回答
谢谢了!!!
1:这张人防节点图,基础里也布置侧面纵筋,侧面纵筋间距200,(正好和基础筏板面筋重叠,这时怎么办?是否要重叠布置?)
2:侧面纵筋高度算到离筏板底筋还200间距截止?
3:这张人防节点图是洞口顶部节点,侧面水平筋间距200设置,板厚250,(侧面筋高度是否算到板的面筋往下200截止?)
4:洞口顶部节点图,侧面纵筋以200间距往上排,正好算在现浇板250厚中间位置,(整个250厚的现浇板内能否设置侧面纵筋呢?还是侧面纵筋仅算到板底就可以了?)
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:这张人防节点图,基础里也布置侧面纵筋,侧面纵筋间距200,(正好和基础筏板面筋重叠,这时怎么办?是否要重叠布置?)
【筏板的面筋遇到门框墙构件是不会断开布置的,也就是说筏板面积通长布置,门框墙的分布钢筋是要布置在筏板面筋和门框墙的口部筋的中间部位的】
2:侧面纵筋高度算到离筏板底筋还200间距截止?
【是要算到底部200间距的,最底部的筏板筋是奥通长布置的】
3:这张人防节点图是洞口顶部节点,侧面水平筋间距200设置,板厚250,(侧面筋高度是否算到板的面筋往下200截止?)
【是板顶向下200的】
4:洞口顶部节点图,侧面纵筋以200间距往上排,正好算在现浇板250厚中间位置,(整个250厚的现浇板内能否设置侧面纵筋呢?还是侧面纵筋仅算到板底就可以了?)
【是计算到板顶的,也就是说板内也是要布置的】
2016-12-23 22:13:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看