• 大海那本规范上面提到过如何根据地区的防雷级别做均压环?我想知道北京的楼房多高开始做均压环?

    大海那本规范上面提到过如何根据地区的防雷级别做均压环?我想知道北京的楼房多高开始做均压环?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    大海那本规范上面提到过如何根据地区的防雷级别做均压环?我想知道北京的楼房多高开始做均压环?


    答:一、QX/T106-2009《防雷装置设计技术评价规范
    10 均压环 在多雷及以上地区,第一、二、三类的防雷建筑物应在30米以下每三层设计一个均压环,在30米以上每两层或垂直间距不大于6米设计一个均压环。

    二、IEC62305-3-2006
    对比IEC高层建筑侧击雷防护的相关要求,QX/T106-2009《防雷装置设计技术评价
    规范》中关于均压环的设置要求明显过于严苛。
    5.2.3划定60米以上建筑有侧击雷防护需求,且【注】中强调侧击雷造成的风险很低。可以说,《防雷装置设计技术评价规范》关于均压环的设置要求既不经济也无必要。个人以为均压环的设置按照《雷规》相关条款实施即可满足侧击雷防护的要求。

    三、《建筑物防雷设计规范GB 50057-2010》
    4.2.4当建筑物高度超过30m时,首先应沿屋顶周边敷设接闪带,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直线上或其外。并必须符合下列要求:
    4 建筑物应装设等电位连接环(原为均压环),环间垂直距离不应大于12m,所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均应连到环上。等电位连接环可利用电气设备的等电位连接干线环路。
    7 当建筑物高于30m 时,尚应采取以下防侧击的措施:
    1 ) 从30 m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平接闪带并与引下线相连;
    2 ) 30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接


    2016-12-24 15:12:17 

  • 大海那本规范上面提到过如何根据地区的防雷级别做均压环?我想知道北京的楼房多高开始做均压环?

    答:北京定额依据《华北标》图集编制的,均压环依据92DQ13-27页图示计算。30米开始,往上每隔三层(12米)做一层。

    2016-12-25 08:43:27 