Ez****@163.com 2016-12-24 22:08:05 | 山东省 土建 | 665查看 3回答
请教下
1:这张人防节点图的垂直筋,锚固是从现浇板底开始锚固,一直锚固到顶弯折?
2:这个位置侧面纵筋,布置范围是从洞口顶到现浇板顶?还是从洞口顶到现浇板底?
3:人防墙好像扣现浇板钢筋,有办法设置不让扣除吗?如果没办法,那人防墙洞口顶部构造,钢筋怎么设置才正确?
4: 人防墙套什么子目和模板?拆除模板能否套暗室增加呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:这张人防节点图的垂直筋,锚固是从现浇板底开始锚固,一直锚固到顶弯折。
2:这个位置侧面纵筋,布置范围是从洞口顶到现浇板底。
3:人防墙是要扣现浇板钢筋,不用设置。
4: 人防墙套混凝土子目和模板,拆除模板能套暗室增加。
2016-12-25 08:25:01
-
你这构件是可以用剪力墙定义,属性中输入水平钢筋,垂直钢筋就不要输入,其类似开口箍在属性的其它钢筋中编辑。
2016-12-24 22:12:54
-
是从上部的板底开始计算锚固的
是洞口到上部顶板的板底
没有注意这个节点的扣减的
人防墙也是套用自行墙的子目,拆除模板不能套用暗室增加的,只有洞口很小的时候才可以套用暗室增加的
2016-12-24 22:56:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看