17****@qq.com 2016-12-24 22:47:48 | 安徽省 安装 | 2050查看 2回答
强电安装中低压出线工程量问题
在计算低压出线工程量时,遇到以下情况:
低压电缆 BTTZ-4*70: A05柜 →公寓应急照明(主)6ALE-20ALE,请问这是什么意思?是指一根电缆还是多根电缆?工程量改怎么算,在图纸上只能看到6ALE,看不到20ALE,
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
低压电缆 BTTZ-4*70: A05柜 →公寓应急照明(主)6ALE-20ALE,这是6号应急照明配电箱(应该在6层)~20号应急照明配电箱(应该在20层)的意思。是指一根电缆,工程量就是从这个A05配电柜到6ALE,一直到20ALE,在图纸上只能看到6ALE,别的图上有*ALE。
2016-12-25 07:19:41
-
出线是一根BTTZ-4*70,查一下干线系统图才能确定有多少个箱子,具体接线干线系统图也会有。有可能是下面这种接线方式(仅供参考)
2016-12-25 07:52:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看