-
快乐相随 2016-12-25 08:54:34 | 江苏省 土建 | 2977查看 2回答
16g101中柱,及剪力墙疑惑问题
16g101中67页编号2与3中柱外侧纵向钢筋配筋率大于12%时分两批截断什么意思?还有1.5labe后标的20d又指什么?
2)第73页第一个图剪力墙竖向分布钢筋连接构造中怎样区分一二级抗震等级剪力墙底部加强部位竖向分布钢筋搭接构造,(也就是说何时用第一张图)
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:
16g101中67页编号2与3中柱外侧纵向钢筋配筋率大于12%时分两批截断什么意思?——就是按50%错开接头。
还有1.5labe后标的20d又指什么?——第两种钢筋长度错开20D,也就是长度加长20D。
2)第73页第一个图剪力墙竖向分布钢筋连接构造中怎样区分一二级抗震等级剪力墙底部加强部位竖向分布钢筋搭接构造,(也就是说何时用第一张图)——此图仅用于一二级抗震等级的剪力墙 底部加强区范围。过了加强区就不要用这个节点了。
2016-12-25 09:11:48
-
1)16g101中67页编号2与3中柱外侧纵向钢筋配筋率大于12%时分两批截断:
钢筋配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压)钢筋的面积与构件的有效面积之比,当大于12%时分两批截断,错开20d。
1.5labe后标的20d指的是20倍钢筋直径,比如18的钢筋,长度就是20×18=360mm
2)第73页第一个图剪力墙竖向分布钢筋连接构造中不用区分一二级抗震等级剪力墙底部加强部位竖向分布钢筋搭接构造,看结构说明中是这个抗震等级就采用这个,三四级就不用错开。
2016-12-25 09:07:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看