• 给水管室内外分界问题

    清单说,室内外界线以建筑外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。

    下面这张图里的分界正确吗?还是这一小段都并入室内管道里(下面的管是在建筑以外的)

    并入

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 还要看平面图中阀门在不在外墙内,如果在外墙内,就在平面图上增加外墙皮外1.5米

    2016-12-26 00:47:15 

  • 是的,清单说,室内外界线以建筑外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。

    但是,这张图里的分界是否正确要看给水平面布置图。

    墙皮


    2016-12-26 05:47:11 

  • 清单说,室内外界线以建筑外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。下面这张图里的分界正确吗?还是这一小段都并入室内管道里(下面的管是在建筑以外的)

    答:不正确。室外界线最少算到建筑外墙皮1.5m处,1.5米以外如果有阀门(阀门井内)者要算到阀门处。

    截图中的阀门在室内,室内的管道不能算成室外管道。

    2016-12-26 07:17:46 

  • 清单说,室内外界线以建筑外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。

    下面这张图里的分界正确吗?还是这一小段都并入室内管道里(下面的管是在建筑以外的)

    室内外界线以建筑外墙皮1.5M为界,入口处设阀门井时,以以第一个阀门井为界,不是只以阀门为界的.你这张图中没有设置阀门井,应以室外墙皮1.5为界.