• 梁的原位标注问题

    吊筋请问图中7C22 5/2是吊筋吗?为什么会出现两个6A10(4)这两点有点不懂,哪位前辈告知一下,我是新手,麻烦讲的详细些,不然不好理解,谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    7C22 5/2是左边支座钢筋

    6A10表示梁两边的附加箍筋,每边各3A10

    原位标注

    2016-12-26 09:25:41 

  • 这是主次梁交接处,在次梁两侧附加6个箍筋。7C22是支座筋

    2016-12-26 09:25:16 

  • CAD图的标注信息应该是有点错位,“7C25 5/2”这梁面部支座的钢筋,“6A10(4)”就是梁交接处的加筋。

    2016-12-26 09:27:19 

  • 实际上这三个6A10(4)都是主次梁相交部位的箍筋加密,7C22 5/2不是吊筋,2C12才是吊筋。