送配电装置系统调试
情况描述:有n个电表箱,从电表箱里面的漏电开关接线至每一户照明配电箱(有漏开)。现在要求我们去确定每一户的进户线是否接对。
问题1:上述工作是否可以套定额送配电装置系统调试?套交流哪个子定额?
问题2:按定额计量单位是系统,是每一个电表箱算一个系统还是电表箱至照明配电箱每一个回路算一个系统,如何确定?
问题3:是否算整个送配电系统费用?还是只算当中一道工序的费用,如果是又应该算哪一道工序的调试费用?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
定额规定:配电设备调试中的1kV以下定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路;但从配电箱直接至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额内。
同时规定:送配电设备调试定额均按一个系统一侧配一台断路器考虑。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器等不含调试元件的供电回路,则不再作为调试系统计算。
所以:分户照明配电箱(分电表箱)的内部确实有漏电开关,但不属于调试元件(出厂须有合格证,已调试好),是以1kV以下变配电调试不适用。
入户配电总箱(电表总箱)可以计一次1kV以下变配电调试。隶属于其下游的分配电箱(电表箱)则不计。