• 保护层的扣减

    请问:梁钢筋锚固到柱子中后,假设柱保护层为30,梁保护层为25,该用柱支座宽减柱的保护层(30)还是减梁的保护层(25)啊?请问这个保护层的扣减有什么规律吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、如果正确的计算方法应该减去柱的保护层,因梁的钢筋伸至柱纵筋的内侧进行弯择,所以梁的钢筋应该减去柱的保护层然后减去柱的钢筋直径(在一般情况下不考虑柱的钢筋直径,只要减去柱的保护层即可) 2、在软件中计算保护层为对各自构件进行计算(在11G中柱、梁的保护层是一样的)

    柱支座

    2012-09-19 19:35:17 

  • 在钢筋抽样中按各自的保护层厚度设置,不考虑实际施工的构造处理。

    2012-09-19 19:33:15 

  • 你好:施工中梁与柱子相交时,梁的主筋是伸至柱子外侧主筋的内侧,这个做法在下料软件里可以处理,可以设置梁端部的保护层是多少,而预算软件里是没有这个功能的,梁端部的保护层还是按梁的保护层扣减的。

    2012-09-19 19:52:50 