梅兰菊竹 2016-12-28 15:21:57 | 广西壮族自治区 土建 | 707查看 3回答
板负筋、面筋
屋面板结构设计说明:图中板底筋均为C8@200,负筋均为C8@200,双向通长布置;绘出的钢筋均为附加钢筋,未注明的钢筋为C8@200,与通长筋间隔布置。请问这句话中的负筋就是上部钢筋是通长的面筋吧?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:先是双层双向布置拉通布置,然后在原位标注(平面图)中,绘出附加的钢筋,是另外增加的。
2016-12-28 15:29:11
-
按字面理解是这样的
2016-12-28 15:28:34
-
“图中板底筋均为C8@200,负筋均为C8@200,双向通长布置”这是设计对屋面板钢筋布置的要求,实际上就是双层双向;“绘出的钢筋均为附加钢筋”就是有画的钢筋就要附加钢筋,那么施工时就是按隔一布一进行布置,不可能钢筋是重叠布置。
2016-12-28 15:30:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看