• 请问梁的下部通长筋8C25 4(-4)/4,是什么意思?

    老师你好,请问梁的下部通长筋8C25 4(-4)/4,是什么意思?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 通长通长筋

    2016-12-28 16:34:05 

  • 这个-4,就是说您的第二排钢筋不深入支座的

    2016-12-28 16:34:18 

  • 答疑解惑

    2016-12-28 16:37:04 

  • 梁的下部通长筋8C25 4(-4)/4,是什么意思?(表示8C25的底部钢筋分上下各4根两排布置,其中上排的4根不伸入支座.在软件中就按8C25 (-4)/4输入,软件会根据规范自动按照不伸入支座计算.

    2016-12-28 16:51:45 

  • 上排的4根25钢筋不伸入支座.

    2019-12-13 10:57:28 