• 电气配线BV与YJV

    电气配线一般都是BV,但图纸中是ZR-YJV 怎么套定额,单价怎么给配线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    ZR-YJV 是阻燃聚氯乙烯绝缘铜芯电缆,根据设计套10平方以下铜芯电缆定额子目,单价按信息价中相应线芯计入即可,现在线都是按阻燃考虑的。

    2016-12-29 07:37:54 

  • ZR-YJV是电缆了,你套用10平方以内的电缆子目就可以

    2016-12-28 23:12:51 

  •  阻燃电缆,套对应截面的电缆子目,修改材料。

    2016-12-28 23:58:49 