• 卫生间隔墙原设计为加气砼板图纸会审时施工单位提出改为100厚加气砼砌块墙

    1、卫生间隔墙原设计为加气砼板,图纸会审时施工单位提出改为100厚加气砼砌块墙,图纸会审各单位都签字盖章了。显然加气砌块墙要比加气砼板费用高很多。结算时甲方提出该变动是由施工单位提出的,增加费用应由施工方承担跟我们没关系。这个说法对吗?

    2、我们施工的是公寓楼图纸会审施工单位提出是否执行唐山市住宅质量通病防治措施,设计回答严格执行,执行后增加很多费用,甲方说不承担。我们认为该工程是公寓楼并在厂内与住宅不同性质不同,而且投标预算合同招标文件都没有体现出来应由甲方承担。那种说法正确呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、卫生间隔墙原设计为加气砼板,图纸会审时施工单位提出改为100厚加气砼砌块墙,图纸会审各单位都签字盖章了。显然加气砌块墙要比加气砼板费用高很多。结算时甲方提出该变动是由施工单位提出的,增加费用应由施工方承担跟我们没关系。这个说法对吗?

    回复:由施工单位在图纸会审时提出的问题,只要设计院同意并签字了,就视为设计变更,可以做我结算依据的,甲方的说法没有道理的,也没有依据的

    2、我们施工的是公寓楼图纸会审施工单位提出是否执行唐山市住宅质量通病防治措施,设计回答严格执行,执行后增加很多费用,甲方说不承担。我们认为该工程是公寓楼并在厂内与住宅不同性质不同,而且投标预算合同招标文件都没有体现出来应由甲方承担。那种说法正确呢?

    回复:甲方在放屁,他根本不懂规范,地方的质量强制标准是必须要执行的,不执行是不能进行工序验收的,不能验收的工程还怎么继续施工,地方质量强制规范也是图纸设计的组成部分,这个问题必须坚持原则,必要时,和甲方一起去造价部门申请仲裁,这个钱是必须要甲方支付的。