  • 应该是有问题,这问一下设计院,是否是标注错误。

    2016-12-30 10:11:28 

  • 室外地上消火栓规格为DN150,管道管径为DN100,有问题,具体你也可以问问设计,

    2016-12-30 10:12:32 

  • 消火栓规格DN150的,相应管道也应该是DN150,如果管道是DN100的,那么用DN150消火栓就失去意义,设计图纸上应该存在错误。

    2016-12-30 10:36:48 