• 斜屋面板钢筋单板还是多板布置问题?

    图中的板均为双网双向c8-150。单板布置后,大板钢筋为3170公斤,小板为47公斤,合计为3217公斤。

    两块板多板布置后:为2977公斤。  多板布置后,两块板的钢筋竟然比单板的一块板都要少,差距达240公斤。

    我看网上有老师说,单板与多板差距在于几个弯钩,差不了多少。但实际差距挺大的,应该不只是几个弯钩,而是根数的增减。整个顶层屋面板钢筋单板与多板相比差距达到600多公斤。

    1、这里面有什么问题我没处理好吗?是计算设置问题吗?请老师指点。

    2、像我的三维图中不同面的板钢筋可不可以多板布置?(我的结构图纸上画的是多板布置。)

    单板布置

    多板布置

    答疑解惑


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    对于同一平面中相连接的板可以多板布置,对于不在一平面上,标高不同时,应单板布置。

    2017-01-01 07:39:16 

  • 不同面的板钢筋不可以多板布置,因为实际也是这样的,设计绘制只是为了方便。

    2017-01-01 09:55:57 

  • 斜屋面板,一般都是双网的配筋,都是一样的

    而且在屋面上,施工现场也都是通板布置的

    所以,斜屋面板,我建议您多板布筋

    2017-01-01 14:49:31 

  • 原因通过钢筋三维已经查到,当不同面的板通过多板布置钢筋后,软件会将不同面的板按同一面来处理,板的长度、宽度会按照板的投影距离来计算,实际上板是倾斜的,斜边的长是大于投影距离的,这就造成了多板后计算的根数会减少,是不正确的,所以当不同面的板布置钢筋时应按照单板来布置。