背着十字架的狼 2017-01-01 11:36:14 | 北京市 安装 | 7456查看 6回答
在电缆竖井中敷设的电缆和电线 需要穿管吗?
在电缆竖井中敷设的电缆和电线 需要穿管吗?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在电缆竖井中敷设的电缆和电线 需要穿管吗?
答:虽然问题都很怪,还是回答你一下。
在电缆竖井中敷设的电缆和电线 ,可以穿管敷设,可以沿桥架敷设,可以沿支架敷设,当然要看设计的要求才能决定。
2017-01-01 18:44:37
-
电缆竖井中的电缆都是要用桥架的吧,没有穿管的
2017-01-01 12:20:10
-
电缆竖井中的电缆都是用桥架的
2017-01-01 12:47:26
-
需要穿桥架或电线管。一般电缆走桥架,如果灯具的线就穿线管
2017-01-01 14:37:17
-
电缆竖井中很少遇见穿管的,一般都是桥架敷设。希望能够帮到你。
2017-01-02 01:44:10
-
在电缆竖井中敷设的电缆和电线 需要穿管吗?
首先先电缆在明敷设时2米以下必须有外皮保护,也就是必须穿管或者是桥架敷设,那么电线也是一样的,不允许裸露,当然一些特殊的线是可以的,比如护套线是可以的。那么电井中属于特殊情况,电缆在电井中可以沿支架明敷设,也可以桥架敷设。可以不用穿管。电线一般在电井中也需要保护,可以穿管敷设或者线槽敷设。
2017-01-02 09:28:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看