    图纸设计照明为3根线,但现场看出只有2根(现浇顶至灯具为2芯线),他那根PE是否只穿至接线盒?还是只穿了2根?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图纸设计照明为3根线,就必须是3线,但现场看出只有2根(现浇顶至灯具为2芯线),他那根PE要么没有穿,只穿了2根,要么就是只穿至灯具背后的接线盒,打开接线盒看看就知道。

    2017-01-01 20:37:11 

  • 现行的要求或灯具是有要求用三根线,其中一条就是接地线,只是现在还是会人认为没有必要,所以也就安装一条,如果有穿上没有连接到灯具是起不到作用的。

    2017-01-01 17:01:59 

  • 你好:应该是三根线,一根火线,一根零线,还有一根接地线。

    2017-01-01 18:42:20 

  • 必须再敷设1根PE线。也就是:把原来的线抽出,重新穿3根线。

    2017-01-02 05:07:00 