• 该套那个定额?

    图中穿电缆的RC80和RC40,套定额(钢管电缆保护管敷设,管径150mm以下)还是(砌体、混凝土结构暗配,钢管公称直径80mm以内)(砌体、混凝土结构暗配,钢管公称直径40mm以内)?

    敷设

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图中穿电缆的RC80和RC40,套定额(砌体、混凝土结构暗配,钢管公称直径80mm以内)(砌体、混凝土结构暗配,钢管公称直径40mm以内),不能套保护管,穿越马路或进入室内等才计算保护管。

    2017-01-03 08:47:58 

  • 图中穿电缆的RC80和RC40,套定额钢管电缆保护管敷设,管径150mm以下。

    2017-01-02 22:01:16 

  • 分别执行C2-1243、C2-1246定额子目。

    2017-01-02 22:01:33 

  • 图中穿电缆的RC80和RC40,套定额(钢管电缆保护管敷设,管径150mm以下)的定额子目。

    2017-01-03 07:33:41 

  • 要分清楚管中是套的电缆还是电线就知道了,应该选前者

    2017-01-03 08:16:25 

  • 这是进入建筑物的保护管,如果有地下室套第六册工业管道中的柔性防水套管,如果没有地下室套刚性防水套管。

    2017-01-03 10:29:22 