晓雨馨城 2017-01-03 19:17:54 | 山东省 安装 | 1376查看 4回答
如图,这个图是什么意思呢,风管面积如何计算啊,怎么看出风管如何布置的啊,谢谢!
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
上善若水 白银专家
答题: 7957 被赞: 8143
根据平面图中风管标高,计算立管高度,没有系统图
2017-01-03 21:16:03
竟真 专家
答题: 85168 被赞: 2768
风管的面积按平面图尺寸计算再从系统图计算立管面积。
2017-01-03 19:20:19
晓雨馨城
答题: 1 被赞: 0
系统图咋看啊
2017-01-03 19:49:49
gjw5977 专家
答题: 10735 被赞: 608
这个风管没有系统图,不需要计算立管。
2017-01-03 21:11:53
山东16定额中,通风风管支吊架是否需要单独计算并列项
通风风管支吊架是否需要单独计算并列项
事故通风风管按中压还是高压系统?
请教一下事故通风风管按中压还是高压系统?
所有通风风管过墙都需要做防火封堵么
所有通风风管过墙都需要做防火封堵么?
通风风管
请问图中人防排风管排风不需要排到建筑物外吗?