钢筋图形标高问题
一般结构和建筑结构标高会相差0.1m,那么把钢筋导入图形后,是需要把楼层标高调整成建筑图上表示的标高吗?这样结构里面的构件按“层底层顶标高设置的构件”的标高就改变了,例如结构图上墙是:0.2---3.2,那么倒过来就成了0.3--3.3,板得顶标高0.2也就变成0.3,了对于水平构件来说,跟结构图纸上的板顶标高就矛盾了。怎么处理呢? 若图形标高按钢筋中标高不修改,那么做装修时地面顶标高就为0.2,不是0.3,装修也是按默认的层底层顶标高走的.这样与实际的不符,但总体手动在属性里调整很麻烦,又不影响总体工程量。 谁能告诉个办法:结构楼层标高 建筑楼层标高不一致时,钢筋导入图形里面怎样调整,考虑到上面提出的问题?
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好,不管是图形还是钢筋我们都按照结构标高来走,只要构件的相对位置正确就可以了。不会影响到量的。
2012-09-17 14:21:35
-
按结构标高来,建筑标高与结构标高有差异,因为楼地面需要装饰,装饰有一定的厚度的,所以会比结构标高高些。但装饰楼地面时是否有配筋情况,还是要仔细看建筑说明的。
2012-09-12 16:34:24
-
答:建议按照结构标高设定计算,其实在做图形算量没有变化,结构变建筑,建筑增加楼地面相对标高也相应提高,不影响工作量
2012-09-12 09:52:41
-
不管是钢筋或图形都按结构标高,钢筋导入图形里面不需要调整的。
2012-09-12 09:56:07
-
工程从钢筋软件导入算量软件后,可以按结构标高设置,这样计算的工程量会更加准确一些,但需要注意,门窗洞口的离地高度应该加上建筑标高与结构标高的差值。
2012-09-12 10:07:53
-
钢筋和图形的标高设置都按结构标高设置就行了,这样互导方便,算量不会有影响的。
2012-09-12 10:18:23
-
首先,你要搞清楚,楼层设置中的楼层标高与构件的标高时两个概念,不要混淆到一起纠缠。
2012-09-12 09:51:29
-
这两个标高的差别影响土方 外墙面积 和砖基础工程量么 ?
2012-09-12 10:22:12
-
钢筋导入图形后,你只要把 首层的底标高 改成0.000,就可以啦,其它楼层都会随之变化, 它与门窗的离地高度没有影响,比如说窗,在钢筋里离地是950,导入到图形后把首层底标高 改成0.000,窗的离地高度还是950
2012-09-12 10:32:24
-
只要是楼层标高定义好了,确定后,保证层高是正确的,工程量的计算就没有多大的出入的。 不管是使用结构标高还是建筑标高,都要保证层高的准确性
2012-09-12 11:33:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看