renshufen 2017-01-05 16:38:22 | 河北省 土建 | 1015查看 3回答
例如柱子基础顶-0.9到一层顶5.45有6.35米高,地面为0m,超高高度是5.45m范围-3.6计算,还是6.35-3.6计算
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
木子
答题: 136 被赞: 29
按6.35-3.6计算
2017-01-05 16:45:47
今夕 专家
答题: 12736 被赞: 722
柱子超高高度是从室内正负0开始计算的
2017-01-05 16:47:01
renshufen
答题: 1 被赞: 0
谢谢
2017-01-05 16:49:39
广联达的层高应该如何定义
现在图纸上有地下室还有独立基础,地下室底标高-4.65,独立基础底标高-2,现在定义层的时候基础层是从-4.65定义到0还是先从-4.65到-2算一层,从-2到0再算一层呢?还有,一般女儿墙要不要单定义一层呢
河北08定额梁、板支模高度如何确定?
我的建筑是这样的:在我建的楼层第5层顶24.71m处有楼板;第6层顶29.99m处没有楼板,只有梁;问题: ①第7层的梁、板,模板超高高度是应该从第5层顶24.71m处开始算吗?还是从第6层顶,梁的部分开始算超高? ②计算模板超高时,斜梁起点超高5.49m,终点超高1.69m,请问我套模板超高的时候,是应该按每超高1米分别算出超高面积呢,还是按平均高度计算超高面积呢? 求指教!
医疗养老院,单方钢筋多少合理
本工程为框架结构,建筑高度17.15米,地上四层,一层4.5米,二层4.2米,三四层均为3.9米,地下一层,地下车库高度5.85米,基础为筏板基础和柱墩,单方钢筋含量74.448,下面这张图是构件具体的钢筋用量,想问一下钢筋含量合理吗?
理解图集
工程基本情况:钢筋砼框架结构;梁板式筏板基础;地下一层,地上五层;主楼建筑抗震等级二级;抗震措施八度;结构嵌固端:地下室顶板。如图,怎样确定柱插筋在基础底的弯折长度?对基础内直段长度的判断,参考laE还是参考la?因为我不清楚基础部分结构构件(筏板、基础梁、框架柱)的抗震要求,请指教。
楼层设置问题
筏板基础的板厚是500,筏板基础的底标高为-2.2,顶标高为-1.7 ,结构的室内地坪标高-0.12,无地下室,结构为框架结构,图纸上室内标高-0.12处有梁的配筋图,那么楼层设置,基础层的底标高为-2.2,层高应该是多少啊,首层的底标高就是-0.12吗,如果基础层高为 -0.12减去-2.2,那么柱子到筏板基础中间部分,需要回填土吗?