• 消防弱电

    1、总线联动控制线(红色):WDZBN-RYYP-2x1.5+WDZBN-BYJ-2X2.5,24V电源线:WDZBN-BYJ-2X2.5,两个WDZBN-BYJ-2X2.5是同一根线吗?

    2、系统图为何没有总线联动控制线,平面图里有?

    3、平面图无24V电源线(黄色)和多线联动控制线(白色),两个的量该如何计算?弱电

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、总线联动控制线(红色):WDZBN-RYYP-2x1.5+WDZBN-BYJ-2X2.5,24V电源线:WDZBN-BYJ-2X2.5,两个WDZBN-BYJ-2X2.5不是同一根线。

    2、系统图应该有总线联动控制线,平面图里都有。

    3、平面图无24V电源线(黄色)和多线联动控制线(白色),两个的量根据平面图中相应尺寸计算。

    你看看我这个图。

    系统图


    2017-01-06 02:27:10 

  • 1、总线联动控制线(红色):WDZBN-RYYP-2x1.5+WDZBN-BYJ-2X2.5,24V电源线:WDZBN-BYJ-2X2.5,两个WDZBN-BYJ-2X2.5是同一根线吗?
    答:联动总线是由信号线和电源线组成,平面图上的电源线和信号线可以和总线联动控制线分开算,大部分情况下这两种线型是不同的,你给的正好线型相同,先分开算最后再合并。
    2、系统图为何没有总线联动控制线,平面图里有?
    答:系统图中应该有,就是那根连到消防报警主机的线。
    3、平面图无24V电源线(黄色)和多线联动控制线(白色),两个的量该如何计算?
    答:有时候平面图上不表明有24v电源线,但是连接到声光、控制模块等联动设备的都需要24v电源线。多线联动控制线一般用在风机上,一般是一台风机一根线,具体看设计说明,从线型上能看出来。