林玲玲 2017-01-06 09:40:06 | 广东省 其他专业 | 1033查看 3回答
请教一下
做结算审核时发现挖填标高不符。图纸上说挖原有面砖和基层挖1m,新做的基层和面层只做了0.6m。结果现场新做的标高和原始标高一样高。后来问建设单位,建设单位说施工单位原来施工的人员都走了,具体情况不清楚了。请问这个时候结算审核该怎么做
您回答说按0.6m算
想再问一下,挖1米分别是300厚面砖,200厚混凝土面层,250厚水泥石粉渣基层,250厚碎石垫层。如果我要核成0.6米,应该核减哪个部分的厚度。有没有什么规范,谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
要我审核的话就全部扣减,资料明显是有问题,没必要帮对方去设想。基层和面层各多厚,这个是想不出来的,要他们将资料统一后再做审核。
2017-01-07 09:31:15
-
对于工程量的计算与规范是没有关系的,只要按定额规则和设计完成的内容进行计算。对于原图与竣工有差距,当竣工量是小于原图要求就是按竣工量结算,竣工量是大于原图,且没有相应签证等资料时,就是按竣工量结算。
“挖1米分别是300厚面砖,200厚混凝土面层,250厚水泥石粉渣基层,250厚碎石垫层”如果这描述的就是设计或完成的内容,就要按这些量进行计算了,并没有扣减的问题了吧。
2017-01-06 10:56:52
-
谢谢各位老师。之前总想着做出的成果要让每一方都满意。后来想了很久,发现这样不可能。建设单位提供的资料有虚假在先,希望以后注意保存完整的资料
2017-01-11 16:21:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看