93****@qq.com 2017-01-06 11:18:48 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1760查看 4回答
板有附加筋,那还需要布置同向的板面钢筋吗
板有附加筋,那还需要布置同向的板面钢筋吗,如图
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
从你截图来看还应该布置双层双向钢筋。
2017-01-06 11:30:04
-
附加筋要布置,双层双向的也还是要布置?但是在合法性检查时,被提醒说重复布置了!
2017-01-06 11:47:01
-
需要布置,这是加强带,附加钢筋的间距是400,双层双向是200,附加的错开放置即可
2017-01-06 11:53:40
-
合法检查只是提示性的,只要检查后是按图纸设计布置的没有问题,计算也是准的。
2017-01-06 11:54:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看