• 下面的电缆表示什么意思?

    下面的电缆表示交联聚乙烯铜芯电缆3*2.5 电缆槽盒敷设 出了电缆槽盒套直径20的焊接钢管沿吊顶内敷设或暗敷设在墙内吗?是这个意思吗?这两者高度应该不一样吧?到底是怎么敷设的啊?如果不是到底出了焊接钢管后到底沿哪里敷设 假如吊顶高度是2.8

    吊顶内敷设

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你的理解是对的,电缆从配电箱走线槽,再从线槽出来向上走管到顶板内,在顶板内水平到墙处,然后沿墙向下到插座

    2017-01-06 15:33:34 

  • 下面的电缆表示交联聚乙烯铜芯电缆3*2.5,电缆槽盒敷设 出了电缆槽盒套直径20的焊接钢管沿吊顶内敷设或暗敷设在墙内,是的,是这个意思。

    这两者高度应该不一样。假如桥架沿梁底敷设【假如标高为3.3m】,插座沿墙面布置,安装高度为距地0.3m,那么电缆先沿桥架敷设,出了桥架后穿SC20线管沿吊顶内敷设到墙面里,最后沿墙面穿SC20管暗敷设到插座。

    2017-01-06 15:35:51 

  • 这根电缆再有桥架的地方在桥架内敷设,在无桥架的位置穿管敷设,然后沿墙体内穿管敷设至插座

    2017-01-06 15:43:18 

  • 答:下面的电缆表示交联聚乙烯铜芯电缆3*2.5 沿电缆槽盒(线槽)敷设 ,出了电缆槽盒采用直径20的焊接钢管沿吊顶内明敷设至吊顶处,向下改为暗敷设在墙内(即吊顶下面改为暗敷设至插座)。