• 电缆井与电缆沟土方问题

    请教:3个问题请分别回答。1。计算电缆保护管埋地敷设的挖沟土方量时,是否扣除电缆井的土方量,沟长1000.0米,沿途有33个井。

    2。计算电缆保护管长度时,要不要扣除电缆井的宽度。

    3。沟内有24根150的玻璃钢管的保护管,回填土时是不是按管的总体积扣除土方量


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1。计算电缆保护管埋地敷设的挖沟土方量时,是否扣除电缆井的土方量,沟长1000.0米,沿途有33个井。

    【是要按照管道的长度计算的,电缆井增加的土方工程量是要按管道土方的工程量乘以系数的】

    2。计算电缆保护管长度时,要不要扣除电缆井的宽度。

    【要扣除井的宽度的】

    3。沟内有24根150的玻璃钢管的保护管,回填土时是不是按管的总体积扣除土方量

    【回填土要扣除管和井的体积的】