• 你好,在这设置墙柱定尺为3m及9m计算后,钢筋接头是不一样的?请问如何设置这个定尺?

    标准层地下室层高为5m ,首层层高为5.9m,标准层为3m,请问墙柱钢筋定尺如何设置,其余钢筋定尺如何设置?谢谢!你好,在这设置墙柱定尺为3m及9m计算后,钢筋接头是不一样的?请问如何设置这个定尺?请截图!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答;先看一看定额说明,例如我这边的定额说明是10米的,墙柱设置为10米,其它也是10米。国家标准出厂是12米的,非国标的9到12米不等。定额编辑是按12米国标,综合考虑分析建筑的结构层高后,给米10米尺编制定额,这是非设计搭接的数,其搭接长度含在定额中,不另计算的。墙柱的搭接,设计图是按自然层高计算的,这是设计搭接,要计算的,所以软件默认也是按自然层高计算的。按定额要求设置即可。如果定额中没有说明,宜按10米设置。这是造价的方法。如果下料单,是钢筋翻样软件的话,可以分别在楼层中设置为3米+搭接;5米+搭接;5.9米+搭接;另设置错开率。造价无需这样设置。

    2017-01-06 20:50:47 

  • 钢筋的定尺长度不要设置为3m的,只需要根据实际购买的原材长度9m设置就可以的,软件自动计算为每层一个搭接的,这样是和实际的施工中的每层一个搭接是一样的

    2017-01-06 20:19:01 