84****@qq.com 2017-01-06 20:37:56 | 广东省 土建 | 634查看 3回答
你好
你好,请问地下室层高为5m ,首层层高为5.9m,标准层为3m,请问墙柱钢筋定尺如何设置,其余钢筋定尺如何设置?谢谢!我试过了,如果层高为5米,定尺为3米,则接头要多好多;但是如果层高为3米,定尺为8米或12米,则接头会少很多
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:注意,广东省10定额,非设计搭接造价已含在定额中。深圳的我没有细看定额,你看一看定额,广东省是10米。定尺就10米设置,如果你设置3米,多出的搭接甲方不认的。由于你设置小于10米,例如3米时,多出搭接施工单位负责。这部分是没有钱拿的。你理顺这问题,你设置3米的依据。如果你设置1米,搭接很多很多的,钢筋增大,所以定额综合考虑,定为10米(广东省10定额)实际上墙柱设计是按自然层高计算的,这是设计搭接,有钱拿的。[[关键词:设计搭接,非设计搭接]]
2017-01-06 21:02:38
-
你首先要明白定尺长度的意思,这个就是你的实际购买的钢筋的长度的,所以墙柱钢筋、其余钢筋都是要按照9m的长度定义才是对的(当然如果你们市场上的钢筋原材是其他的长度,就根据实际长度输入),3m肯定是不对的
我刚才就有给你说因为你定义3m的长度首层和地下室因为层高的原因会每层多计算一个搭接的,
2017-01-06 20:42:01
-
同问,这个定尺是按定额设置还是根据市场实际长度?上午问别人别人说不用管 有点糊涂
2017-01-06 21:18:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看