- -? 2017-01-08 15:31:19 | 北京市 土建 | 2899查看 3回答
关于外墙脚手架的问题
定额中有关于外墙悬挑式钢管脚手架的规定:外墙脚手架按实际搭设的架体形式计算。未知实际搭设形式时,檐高24m以内且层数不超过六层的建筑物外架套用落地式钢管脚手架定额,檐高24m以上或层数超过六层的建筑物套用悬挑不翻转扣件式钢管脚手架定额。
如果采用了外墙悬挑式钢管脚手架,那外墙装饰的时候是不是还得套用落地式钢管脚手架?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
采用了外墙悬挑式钢管脚手架,外墙装饰的时候不用落地式钢管脚手架,而是用吊篮脚手架
2017-01-08 15:38:51
-
如果采用了外墙悬挑式钢管脚手架,那外墙装饰的时候是不是还得套用落地式钢管脚手架?答:不能,你是按外墙全面积套用的定额。
2017-01-08 15:38:03
-
其实这只是套用子目的一个说明,24米以内套落地式,超过这个套悬挑式,工程量还是按实际搭设面积计算
2017-01-08 22:18:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看