61****@qq.com 2012-09-08 19:16:58 | 新疆维吾尔自治区 土建算量GCL2013 | 1847查看 3回答
外墙保温层,门窗洞口侧面保温层怎么修改?
外墙保温层,门窗洞口侧面保温层是不是同外墙保温层厚度?怎么修改?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般外墙保温层,门窗洞口侧面保温层的厚度是不同的,我们可以分别提取外墙保温面积和门窗洞口侧面保温层面积分别套定额子目。待导入计价4.0以后,在工料明细中调整保温层的含量。
2012-09-10 09:03:39
-
应该是同整个外墙面层做法相同的!
2012-09-08 20:05:18
-
外墙保温层,门窗洞口侧面保温层定义同一属性,厚度 不用修改
2012-09-09 15:33:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看