• 100.辽宁DL土建,绑扎连通口部连廊基础底板、顶板、剪力墙的临近楼体5m范围内加密一倍,如何处理

    100.辽宁DL土建,绑扎连通口部连廊钢筋,总长12.893m,按甲方工程师要求,在原图纸设计基础上对临近楼体5m范围内(如截图红框范围内):顶板、剪力墙、基础底板的钢筋按同型号加密1倍,这个5m范围内的钢筋单独加密,各构件在软件中如何设定?

    原有顶板钢筋:

    上部长向纵筋 C16@150,

    下部长向纵筋 C16@150,

    上下部短向横筋B12@150

    马凳筋 C12@800*800   

    拉筋 A8@400*400 

    原有基础筏板底板钢筋:

    上下部长向纵筋 B12@150

    上下部短向横筋B12@200

    马凳筋 C12@800*800   

    拉筋 A8@400*400 

    原有剪力墙钢筋:

    横向水平筋C20@150双排,

    纵向垂直筋B12@150双排,

    马凳筋 C12@800*800   

    拉筋 A8@400*400

    直筋

    垂直筋


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:为了不影响原配筋,在其它钢筋中输入。如果你把密位置断开定义,要设置成搭接,原有钢筋变成不拉通了,要加搭接长度,与设计图另密不符,所以要在其它钢筋中输入这一加密配筋。

    答疑解惑

    2017-01-10 09:19:32 

  • 陈工,感谢,但您回复的没懂啊~


    答:为了不影响原配筋,在其它钢筋中输入。-------------------OK,我懂了


    如果你把密位置断开定义,要设置成搭接,原有钢筋变成不拉通了,要加搭接长度,与设计图另密不符,所以要在其它钢筋中输入这一加密配筋。---------------------不OK,不懂,弄蒙了


    2017-01-10 19:28:57 

  • 剪力墙和底板,顶板5m加密区的范围如何设置?


    都设置成其他钢筋的话,剪力墙、剪力墙和底板,顶板都由手算后,再直接输入的?