阿龙 2017-01-10 19:35:38 | 北京市 其他专业 | 9135查看 1回答
房心回填
老师,好,房心回填,什么情况下要房心回填,是不是室外地坪大于或等于300MM的房间,就要房心回填啊,那回填的厚度是多少呢,谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是要根据计算的,当室内外高差大于地面的结构层的时候就要计算的
比如室内外高差300,地面做法为150mm厚灰土,100mm厚砼,这样就要计算房心回填呃,回填厚度为300-150-100=50mm
2017-01-10 19:38:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看