• 关于剪力墙中连梁侧面钢筋及拉筋

    剪力墙结构中的连梁侧面钢筋设计未明确同剪力墙水平分布筋。当定义连梁属性时,侧面构造筋不输入时,剪力墙水平分布筋按贯通连梁计算,可是连梁侧面不计算拉筋。当定义连梁属性时,侧面构造钢筋输入时,按两边锚固于剪力墙中不贯通计算,拉筋按16G101计算正确。请问连梁该怎么正确定义属性?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你理解图集没有问题,应该计算拉钩。在其它钢筋中补一下。

    2017-01-11 03:56:39 

  • 如果连梁侧面钢筋无设计,墙水平筋连续通过,不需要再设拉筋,连梁箍筋已很好起到了拉筋的作用。

    2017-01-10 22:42:01 

  • 首先对你回答我的问题表示感谢。可是11G或16G图集里对连梁侧面设置水平分布筋时,有设置拉筋的要求啊?梁属性

    2017-01-10 22:57:30 

  • 在连梁其它钢筋中补充,手工计算连梁的拉筋,间距为箍筋的2倍,垂直方向隔一布一,计算麻烦?


    2017-01-11 11:05:23 