a825205631 2012-09-15 17:22:30 | 海南省 钢筋算量GGJ2013 | 533查看 4回答
屋面端阳角和阳角挑板
设计说明有这两个要求,那是不是,这两个的配筋要一起做
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这两个是不同的情况,不过都表示的是负筋 截图一是在不是悬挑板的情况下(就是楼层的阳角处),这可以用自定义钢筋范围来布置,也可以在单构件中输入 截图二是悬挑板的情况,直接在单构件中输入
2012-09-15 18:50:50
-
图片1是没有悬挑板,可以用自定义范围布置钢筋有,图片2是有悬挑板,就要在单构件中编辑了。
2012-09-15 17:34:20
-
是的,这两种筋都要做,放射筋是挑檐的悬挑筋,图二中的筋是防止角部开裂的温度筋。这两种钢筋都要在单构件里计算。
2012-09-15 17:34:24
-
支持三楼说的,二楼说的不对。
2012-09-15 20:57:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看