• 构造柱的计算问题

    软件中构造柱钢筋为什么只计算到圈梁底啊?遇到圈梁不应该通上去吗?计算设置中只有上下部预留的情况设置,像这种通到圈梁的上部不用预留了吧,请看截图,急求高手解决,跪求答案..........

    上部

    下部

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在搭接锚固个数里加上了

    2012-09-15 08:28:27 

  • 你可以用柱建模!你这个问题就可以解决了! 要是砖混结构的你选择砖混结构的,也能解决!

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2012-09-14 19:06:07 

  • 那是填充墙构造柱,指的是上部是框架梁的

    2012-09-14 19:02:34 

  • 那是砼算到圈梁底,钢筋是通上的。

    2012-09-14 22:05:47 