孤星浪子 2012-09-14 18:48:18 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 397查看 4回答
构造柱的计算问题
软件中构造柱钢筋为什么只计算到圈梁底啊?遇到圈梁不应该通上去吗?计算设置中只有上下部预留的情况设置,像这种通到圈梁的上部不用预留了吧,请看截图,急求高手解决,跪求答案..........
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在搭接锚固个数里加上了
2012-09-15 08:28:27
-
你可以用柱建模!你这个问题就可以解决了! 要是砖混结构的你选择砖混结构的,也能解决!
2012-09-14 19:06:07
-
那是填充墙构造柱,指的是上部是框架梁的
2012-09-14 19:02:34
-
那是砼算到圈梁底,钢筋是通上的。
2012-09-14 22:05:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看