• 请教下

    非加密区

    1:图纸要求柱帽边缘设置抗冲切箍筋,现浇板底筋和面筋在柱帽位置不断开,图纸要求现浇板设置拉筋,这时是否把柱帽及加密区位置拉筋去掉,改成箍筋?还是拉筋不动,增设箍筋?(箍筋长度怎么算?柱帽宽4000*4000,箍筋长度不能为4米吧?)

    2:无梁板,图纸要求设置柱上板带和跨中板带,图纸怎么区分柱上板带和跨中板带?(图纸平面图没注明柱上板带和跨中板带)

    3:框架柱钢筋,高度是算到柱帽底?还是现浇板顶?

    4:截图圈起来位置非加密区,怎么理解,(箍筋算的位置不就是柱帽加上加密区的位置吗?)

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:图纸要求柱帽边缘设置抗冲切箍筋,现浇板底筋和面筋在柱帽位置不断开,图纸要求现浇板设置拉筋,这时是否把柱帽及加密区位置拉筋去掉,改成箍筋?还是拉筋不动,增设箍筋?(箍筋长度怎么算?柱帽宽4000*4000,箍筋长度不能为4米吧?)

    答:梁或暗梁内都不用设置拉筋,也不存在拉筋换箍筋。梁箍筋按设计节点设置。柱帽钢筋按设计设置,此图是只是梁与柱帽相交,柱帽边缘箍筋加密要求。

    2:无梁板,图纸要求设置柱上板带和跨中板带,图纸怎么区分柱上板带和跨中板带?(图纸平面图没注明柱上板带和跨中板带)

    答:应该有。可能你的CAD显视有问题。如果没有咨询设计人员(这个必须要问设计人员,这可不是可有可无的问题)。

    3:框架柱钢筋,高度是算到柱帽底?还是现浇板顶?

    答:这个设计应该会在设计中有交代的。如果没有查看图集(后附16G)。

    4:截图圈起来位置非加密区,怎么理解,(箍筋算的位置不就是柱帽加上加密区的位置吗?)

    答:梁按箍筋的计算有加密区和非加密区。这是梁箍筋加密,而非柱帽箍筋。

    非加密

    答疑解惑

    2017-01-14 10:28:53 

  • 从你的图中看,柱帽上有大梁,是不是无梁板结构是个问题,如果是有梁板结构就不需要柱上板带和跨中板带的。

    2017-01-14 11:18:12 