• 承台标高不一样 承台梁什么设置

    承台顶标高一个是-7.5,一个是-5.8,两者之间有一根CTL,图纸集中标注为:CTL:300*700,梁顶标高为-7.5。在设置时,起点、终点顶标高都设置为-7.5,还是起点顶标高为-7.5,终点顶标高为-5.8,成为一根斜梁,现场是不是也是这样施工?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    承台梁是不会斜的,要么你看下承台顶标高为-7.5m的上部有没有柱子,如果有,那你的承台梁顶标高直接设置为-5.8m,连接在柱子和承台之间

    2012-09-09 11:43:24 

  • 这个要按照图纸来 如果图纸上没有特别标明 就按照-7.5 承台梁都没有斜的 那样受力也会不均匀

    2012-09-13 11:46:53 

  • 这个只要按图纸的标高分别定义承台和基础梁即可。如果连接这两个承台的基础梁一头是-7.5,一头是-5.8,图纸会表示的。如果图纸不清,要及时请教设计者。

    2012-09-10 08:32:26 

  • 能看看你的图纸吗

    2012-09-09 11:17:30 

  • 桩承台上部是柱子,柱子上部是CTL,所以你布置的时候安装要求布置一个平的即可,现场如是说。

    2012-09-09 11:27:54 

  • 不可能的,基础梁一般是跟承台面平齐的,另外也有些返梁是承台底平齐的,绝对没有斜着布置的,具体你在看看你的图纸!

    2012-09-09 11:37:59 

  • 一般情况下基础梁是没有斜的,应该有一个节点详图才可以施工,建议咨询设计单位

    2012-09-09 11:20:43 

  • 梁是跟承台底标高一个标高,所以顶标高不一样的话不影响。

    2012-09-09 11:59:57 