• 钢筋中整楼的钢筋搭接设置不同怎么办?

    请问,整楼的钢筋地上与地下的搭接要求不同:地下要求竖向钢筋全部为搭接,地上要求竖向钢筋直径大于12的采用焊接,那是否只能把地上、地下分开,分别当做一个工程来计算呢?作为一个工程在搭接设置中有办法定义吗?谢谢!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 整楼的钢筋地上与地下的搭接要求不同:地下要求竖向钢筋全部为搭接,地上要求竖向钢筋直径大于12的采用焊接,那是否只能把地上、地下分开,分别当做一个工程来计算呢?作为一个工程在搭接设置中有办法定义吗?

    先在工程中的计算设置中按地上部分的要求设置,然后在汇总计算后编辑钢筋中把地下室部分柱剪力墙的构件中的纵筋修改为搭接设置再锁定来处理.

    2017-01-15 09:37:23 

  • 你好:问,整楼的钢筋地上与地下的搭接要求不同:地下要求竖向钢筋全部为搭接,地上要求竖向钢筋直径大于12的采用焊接,那是否只能把地上、地下分开,分别当做一个工程来计算呢?

          【不能分为地上、地下当做一个工程来计算,因为分开后,钢筋的插筋,锚固会发生变化】                                                         作为一个工程在搭接设置中有办法定义吗【你可以按照地上工程量大的设置搭接设置,地下部分只能在定义构件属性中每个修改属性整楼

    2017-01-15 09:53:28 

  • 好的,谢谢!

    2017-01-15 10:14:42 

  • 谢谢!

    2017-01-15 10:15:05 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!