• 两侧板厚不同时,框架梁如何套取定额?

    河南工程:框架梁两侧板厚不同,一侧是100厚,另一侧是130厚,中间的框架梁应该如何套取有梁板定额?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    河南工程:框架梁两侧板厚不同,一侧是100厚,另一侧是130厚,中间的框架梁应该套梁定额,有梁板从中间梁中线分开计算工程量分别套100以内和100以上有梁板定额。

    2017-01-15 16:54:58 