逆行时光 2017-01-20 11:00:03 | 北京市 土建 | 1507查看 3回答
关于斜屋面的屋檐 部分如何处理
用自定义线画出节点后发现无法和现浇板衔接上,如何处理
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:你可以把上部的板,也用自定义线画的。这样可成一整体处理钢筋量。
2017-01-20 11:12:23
-
这个斜屋面的屋檐可以采用异形梁绘制。
2017-01-20 11:07:58
-
这样的屋檐也只能用自定义线处理,它与现浇板会有一个很小的缝隙,您可以调整一下屋檐与现浇板相交部分角度,但是工程量的差别很小,可以忽略。
2017-01-20 11:09:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看