大甜甜 2017-01-20 13:21:40 | 北京市 安装 | 1062查看 3回答
北京2004概算定额,消防喷淋的问题,详见补充
老师您好!
我想问下,北京2004概算定额中:
水喷淋支管安装他说明信息写是包括DN50以内管道安装的,那DN50以上的管道我是不是分别要套水喷淋管道安装的子目?
上下喷我套定额的话是不是套消防喷洒头安装的子目,下面喷头含量改为2?
因为是上下喷,那我水喷淋支管安装的工程量是写多少?(比如是200个上下喷,我工程量是写200还是400)
谢谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
水喷淋支管安装说明信息写是包括DN50以内管道安装的,那DN50以上的管道,是分别要套水喷淋管道安装的子目。
上下喷套定额的话是套消防喷洒头安装的子目,下面喷头含量不能改为2。
因为是上下喷,那我水喷淋支管安装的工程量是写原来的,比如200.
在管径所带喷头数上,同一位置的上下喷头,只按一只计算,在工程量上,应为上下喷头叠加计算。
2017-01-20 13:32:27
-
水喷淋干管、支管,分规格套水喷淋管道安装的定额子目。
套消防喷洒头安装子目。喷淋头数量上喷数量*2。喷头含量不调整。
因为是上下喷,水喷淋支管安装的工程量是:(比如是200个上下喷,工程量可以按照200个*0.5m(上喷立管)+200个*0.6m(下喷立管))
水喷淋干管、支管,分规格套:自动喷水灭火系统管网水冲洗的定额子目。
2017-01-20 13:37:16
-
1、水喷淋支管安装他说明信息写是包括DN50以内管道安装的,那DN50以上的管道我是不是分别要套水喷淋管道安装的子目?
答:对。按干管计算(即按延长米计算)。
2、上下喷我套定额的话是不是套消防喷洒头安装的子目,下面喷头含量改为2?
答:套消防喷洒头安装子目,工程量填入实际数量(400)
3、因为是上下喷,那我水喷淋支管安装的工程量是写多少?(比如是200个上下喷,我工程量是写200还是400)
答:400
2017-01-21 12:36:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看