  • 已采纳
    1、看你的图纸原位标注是在梁的上方的,用基础连梁绘制就好(基础梁和基础连梁不同,基础梁的原位标注是在梁下部的) 2、在框架梁下新建构件,把类别改为基础连梁即可 3、原位标注时按照图纸的位置在软件中输入就好

    2012-09-06 14:56:43 

  • 原位标注:第一跨左右支座筋都是2C20+2C22,下部筋是4C25,侧面抗扭筋N6C12,截面尺寸250*700,这就是第一跨的原位标注信息。

    2012-09-06 10:29:46 

  • 1.首先要提到的是,基础梁的钢筋分布正好是与框架梁相反。 2.首先确定是否是基础梁,如果是基础梁,支座筋应输在平法表格里的下部钢筋。上部钢筋是通常筋。如果JL10(1)是基础梁的话,那就是图纸的标注有问题,支座筋2c20+2c22应该标在下面。(基础梁的判别,如果基础梁悬空架在柱子上的不是基础梁,应该建在梁里面,如果标高在基础底部即是基础梁,主要是受力的区别),如果不符合基础梁的情况,就应该建在梁里,不要被构件名称所误导。 3.JKL10(4)应该建在梁里面,钢筋布置情况同框梁的布置情况。

    2012-09-06 11:07:27 

  • 基础梁与楼层框架梁支座受力相反 支座筋的布置位置也正好相反 你上传的图纸应该不是按照基础梁画的,基础梁没有上部支座筋 支座筋是承受支座负弯矩的 直接在梁的位置上原位标注就可以

    第一跨

    2012-09-06 10:43:11 

  • 一条是JL,一条是JKL,它们的集中标注里的钢筋完会不一样,很好懂。

    2012-09-06 11:33:18 

  • 基础梁的平法标注 在画梁时,先将梁定义好。画完图,在原位标注。这样主次梁的识别就不会有错。

    2012-09-06 13:04:47 

  • 上下各2根20的钢筋呀,4根12的腰·筋·,别和JL10(1)混淆,他们是两支完全不同的梁

    2012-09-09 10:17:52 