• 闭式喷头ZSTZ-20/68那个20/68什么意思?施工图纸上写着20个备份,怎么算?

    闭式喷头ZSTZ-20/68那个20/68什么意思?施工图纸上写着20个备份,那预算书是不是计算现场安装个数再加备份个数?如果是需要把备份的加上去的话,备份的费用是(人工安装费+主材费)还是只算增加(主材费)?

    预算书

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    20是指的喷头的管道公称直径

    68是说的动作温度为68℃,

    预算书是要计算现场安装个数加备用的个数,备用的应该是单独只计算主材的费用的,不能计算人工安装费用的

    2017-01-21 16:52:33 

  • 闭式喷头ZSTZ-20/68,20是指接口尺寸为DN20;喷头的感应温度为68°C。是那喷头连接的那个立管也是DN20。

    那预算书不是计算现场安装个数再加备份个数,那预算书只计算现场安装个数,备用另外补充子目只算主材费。

    2017-01-22 10:06:40 