• 干包 冷缩 热缩 现浇电缆头 这些是指电缆的工艺还是是指电缆的材质啊?

    干包 冷缩 热缩 现浇电缆头  这些是指电缆的工艺还是是指电缆的材质啊?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    干包 冷缩 热缩 浇注电缆头 这些是指电缆的工艺还是是指电缆的材质啊?

    答:是电缆头的制作方法不一样。

    干包 电缆头适用于配电箱及设备。

    冷缩电缆头适用于高压电缆。

    热缩电缆头适用于低压电缆,配电室、低压柜等场所。

    浇注电缆头适用于室外电缆。

    2017-01-21 19:17:25 

  • 你说的这些不是电缆的材质,是电缆接头的不同类型。

    2017-01-21 17:22:10 

  • 电缆头的工艺制作

    2017-01-21 17:35:52 

  • 干包 冷缩 热缩 现浇电缆头,这些是指电缆的制作工艺:


    1、热缩电缆头制作工艺



    现浇


    答疑解惑


    广联达服务新干线

    北京市


    建筑行业快速问答平台-答疑解惑


    现浇

    答疑解惑


    广联达服务新干线

    北京市


    2、冷缩电缆头制作工艺



    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    现浇


    3、干包电缆头制作工艺


    干包低压电缆终端头制作与安装的施工方法
      1工艺流程
      2准备工作
      (1)准备材料和工具,检查材料是否合格,按施工设计图核对电缆型号、规格,检查电缆是否受潮。
     
     (2)施工现场符合安全防火规定,现场设一人防火防爆,使用喷灯时须注意防火防爆。
      3电缆绝缘测试
      用500V遥表对低压电缆进行绝缘测试,并作好记录,绝缘电阻应大于100MΩ,如不符合要求,检查电缆是否受潮或受损,经检查如断一段电缆后合格方可进行下一步工序,注意每遥测一次后要对线芯进行充分放电。
      4剥除电缆护层
      (1)根据电缆与设备连接的具体尺寸,测量好电缆长度并做好标记,锯掉多余电缆,剥除外护套,用铜线固定按尺寸固定好铠装钢带和铜线。 (2)制作电缆终端头,从剥切电缆开始应连续操作直至完成,缩短绝缘暴露时间,剥切电缆时不应损伤线芯和保留的绝缘层,制作时应采取加强绝缘、密封防潮、机械保护等措施。
      5剥除铠钢带
      根据电缆与设备连接的具体尺寸,用铜线固定后,多余的铠装钢带应锯掉。
      6焊地线
      在铠装钢带上用锉子打磨后,绑上铜绞线,用电烙铁把铜线、铜绞线与铠钢带一起焊牢。 7套电缆手套
      用填充胶封堵线芯根部的间缝,然后选用与电缆规格、型号相匹配的干包热缩电缆手套,套入线芯根部,注意要把地线一起套在内,用喷灯把手套热缩后,包绕电缆,根据电缆头的电缆手套的型号尺寸,按照电缆头长度和内径套电缆手套,用塑料带采用半叠法包缠电缆。塑料带包缠应紧密,形状呈枣核状,将电缆头套上电缆手套。
      8压接接线端子
      8.1压接线芯接线端子
      从线芯端头测量长度为接线端子的深度,按端子孔深另加5mm,剥除线芯绝缘,并在线芯和端子孔内涂凡士林油,将线芯插入端子内,调节接线端子的方向直到合适,用压接钳压紧接线端子直至压接钳到位,每个接线端子压二道,间隔适度。
      8.2压接地线接线端子
      从地线端头测量长度为接线端子的深度,按端子孔深另加5mm,并在地线和端子孔内涂凡士林油,将地线插入端子内,调节接线端子的方向直到合适,用压接钳压紧接线端子直至压接钳到位,每个接线端子压二道,间隔适度。

     

    2017-01-21 19:39:06 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题