• 同一跨梁不同的箍筋应该怎么输?

    (我无法截图,所以尽量口述清楚)有一个一跨的框架梁,集中标注中箍筋为“C8-100/200(2)”。原位标注某一截长度为2851mm的梁的箍筋为“C10-100(2)”。梁的总跨长为8300mm。  我根据提示输入“C10-100(2)[2851];C8-100/200(2)”,可确认时,系统总是提示“钢筋输入格式错误:间距100/200超出范围”。   应该怎么处理?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:箍筋输入为c10@100(2)[2851];c8@200[8300-2851-1.5h];c8@100[1.5h]

    2017-01-23 16:07:50 

  • 这样的情况,您就不能再输入加密区和非加密区了

    您可以把加密区非加密区的长度分开输入了

    2017-01-23 16:10:53 

  • 答:不是按总长度,是梁的净跨长度计算,三个数之和要刚好是梁的净跨长度。[网站放假时段进行维护,无法上传图片的]]

    2017-01-23 16:14:46 