岁月静好 2017-01-23 20:23:27 | 广东省 安装 | 1564查看 5回答
关于埋管沟槽土方宽度…
100的管 工作面宽度要按市政里边写的0.7
还是土建定额管径200内里边的0.3*2?
还是0.7*2?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你要对应市政定额规则计算工作面。
表三 管道沟槽沟底宽度估算参考表
管径(mm)
铸铁管、钢管、塑料管
混凝土、钢筋混凝土、预应力混凝土管
陶土管
50-70
0.60
0.80
0.70
100-200
0.70
0.90
0.80
250-350
0.80
1.00
0.90
400-450
1.00
1.30
1.10
500-600
1.30
1.50
1.40
700-800
1.60
1.80
900-1000
1.80
2.00
1100-1200
2.00
2.30
1300-1400
2.20
2.60
2017-01-23 21:49:29
-
按土建定额管径200内里边的0.3*2。
2017-01-23 20:41:32
-
看你执行的土建还是市政 厂区的室外管网执行土建的厂区道路管网,如果是市区道路管网执行市政
2017-01-23 20:41:54
-
您这个100的管道是市政工程还是建筑工程啊
市政工程的,您就要执行市政定额的
建筑工程的,您就要执行建筑定额的
2017-01-23 21:04:00
-
采用什么定额计算规则按相应的定额计算规则计算。
2017-01-24 09:09:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看