• 马凳筋信息怎么怎么设置

    马凳筋的参数怎么设置?筏板是1.6米厚筏板主筋是C25-200,那L1 、L2、L3的长度怎么设置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    高度为板厚减2倍保护层和上下板钢筋直径,架筋部分宽度根据方案确定,立筋弯折为1.5倍底筋间距。

    2017-01-24 10:32:07 

  • 高度为板厚减保护层,腿宽取200.

    2017-01-24 10:28:43 

  • 三种马凳筋参数图在什么情况下使用如果选择:根据施工方案来定 

    1、您好,当基础厚度较大时(大于800mm)不宜用马凳,马凳钢筋一般图纸上不注,只有个别设计者设计马凳,大都由项目工程师在施工组织设计中详细标明其规格、长度和间距,通常马凳的规格比板受力筋小一个级别,如板筋直径ф12可用直径为ф10的钢筋做马凳,当然也可与板筋相同。纵向和横向的间距一般为1米。不过具体问题还得具体对待,如果是双层双向的板筋为ф8,钢筋刚度较低,需要缩小马凳之间的距离,如间距为@800*800,如果是双层双向的板筋为ф6马凳间距则为@500*500。有的板钢筋规格较大,如采用直径ф14,那么马凳间距可适当放大。总之马凳设置的原则是固定牢上层钢筋网,能承受各种施工活动荷载,确保上层钢筋的保护层在规范规定的范围内。板厚很小时可不配置马凳,如小于100MM的板马凳的高度小于50mm,无法加工,可以用短钢筋头或其它材料代替。总而言之,马凳的设置要符合够用适度的原则,既能满足要求又要节约资源。 定额对马凳的规定 有些地方定额对马凳筋的计算有明确规定,那么按定额规则计算,但这个计算结果只能用于预算和结算不能用于施工下料,因为它仅仅是个重量,而不是从它本身的功能和受力特征来计算,如浙江定额规定:设计无规定时,马凳的材料应比底板钢筋降低一个规格,长度按底板厚2倍加0.2米计算,每平方米1个,计算钢筋总量。山西省的定额规定按照1根/m2计算,直径按照Φ12计算,很显然它不适用于施工。 马

    凳筋的根数如何计算? 可按面积计算根数,马凳筋个数=板面积/马凳筋横向间距*纵向间距,如果板筋设计成底筋加支座负筋的形式,且没有温度筋时那么马凳个数必须扣除中空部分。梁可以起到马凳筋作用,所以马凳个数须扣梁。电梯井、楼梯间和板洞部位无需马凳不应计算,楼梯马凳另行计算。 马凳筋的长度如何计算? 马凳高度=板厚-2*保护层-Σ(上部板筋与板最下排钢筋直径之和)。 上平直段为板筋间距+50 mm(也可以是80mm,马凳上放一根上部钢筋),下左平直段为板筋间距+50 mm,下右平直段为100,这样马凳的上部能放置二根钢筋,下部三点平稳地支承在板的下部钢筋上。马凳筋不能接触模板,防止马凳筋返锈。 马凳筋的规格: 当板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,时马凳筋直径可采用ф8;当140mm<h≤200MM,板受力筋<=12时,马凳筋直径可采用ф10;当200mm<h≤300mm时,马凳直径可采用ф12;当300mm<h≤500mm时,马凳直径可采用ф14;当500mm<h≤700mm时,马凳直径可采用ф16;厚度大于800mm最好采用钢筋支架或角钢支架。 

    2、可按面积计算根数,马凳筋个数=板面积/马凳筋横向间距*纵向间距,如果板筋设计成底筋加支座负筋的形式,且没有温度筋时那么马凳个数必须扣除中空部分梁可以起到马凳筋作用,所以马凳个数须扣梁。电梯井、楼梯间和板洞部位无需马凳不应计算,楼梯马凳另行计算。马凳筋的长度如何计算?马凳高度=板厚-2*保护层-Σ(上部板筋与板最下排钢筋直径之和)。上平直段为板筋间距+50 mm(也可以是80mm,马凳上放一根上部钢筋),下左平直段为板筋间距+50 mm,下右平直段为100,这样马凳的上部能放置二根钢筋,下部三点平稳地支承在板的下部钢筋上。马凳筋不能接触模板,防止马凳筋返锈。   马凳筋的规格: 当板厚≤140mm,板受力筋

    和分布筋≤10,时马凳筋直径可采用ф8;当140mm<h≤200MM,板受力筋<=12时,马凳筋直径可采用ф10;当200mm<h≤300mm时,马凳直径可采用ф12;当300mm<h≤500mm时,马凳直径可采用ф14;当500mm<h≤700mm时,马凳直径可采用ф16;厚度大于800mm最好采用钢筋支架或角钢支架。 

    3、间距:纵、横向每米设置一个,即一平米设置一个马凳筋。   钢筋直径:当板厚小于等于30cm时,可选择8--10mm。             当板厚在30cm--50cm时,可选择12--14mm。             当板厚大于50cm时,可选择16--18mm。 

    4、L1、L2、L3 长度:L1长度一般在300--400mm。L2的长度是板厚减去上下二个保护层厚度。L3的长度一般在100mm左右。 

    有些设置了马凳筋板没有计算马凳筋,你的这个地方马凳筋上面是不是一整垮的板负筋,如果是的话建议你改为跨板受力筋,你计算一下会有马凳筋的,其它的面积大的板比面积小的板马凳筋根数还要少些,你也看看是不是这个原因,像这种跨板负筋你如果按负筋布置的话软件是不算马蹬筋的,必须要按跨板受力筋布置。 马凳筋选择,看施工方案,要是在设计阶段,按照板厚度选择。小于100的一型,小于200的2型,大于200的用3型,先预估上去

    1双层双向布筋:需要在板的属性里输入马凳筋信息,当布置双层双向时,钢筋才会出来  

    2板底受力筋+负筋:需要在板的属性里输入马凳筋信息,需要在负筋里面确定马凳筋排数,钢筋计算的才会正确  

    三种马凳筋参数图在什么情况下使用如果选择:根据施工方案来定


    2017-01-24 10:32:56 

  • 高度为板厚减保护层,腿宽取200.

    2017-01-24 11:49:31 

  • 同意楼上观点