• 人工挖孔桩不浇护壁,桩芯浇注执行挖孔桩芯定额,并将混凝土用量换算为11m3/10m3。能说的详细点吗

    我在看15定额的时候,读到这一句话不能理解,是指的人工挖孔桩不浇筑护壁的时候,浇筑执行混凝土桩芯浇筑定额,混凝土用量执行相应换算吗?还有桩芯浇筑是指的什么,我在定额找了一下,没有看到这一项子项。谢谢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 定额中的耗量是按照护壁浇筑混凝土来考虑和编制的,因为没有浇筑护壁,所以混凝土的耗量就会比定额中的要多点,这样你在套定额是时候就需要手动修改下混凝土的耗量,具体操作我大概说下了,你套好定额后单击定额号前面的+号就可以看到这个定额下的各种材料耗量了,这时你就会发现定额中混凝土的耗量是10.15m3/10m3,你需要将10.15改为11,我才弄了下,换算是这样的 直接拿11÷10,15=1.0837,然后直接在耗量那栏输入1.0837就可以了,不知道你明白没有,希望可以帮到你。