• 软件中钢筋两侧的的垂直长度,为什么计算后不一致

    墙身垂直钢筋.1  直径:18     5780-500-15+15*d           墙实际高度-本层露出长度-保护层+设定弯折         墙身垂直钢筋.2  直径:14      5780-15+15*d        墙实际高度-本层露出长度-保护层+设定弯折                   同一钢筋左右两排钢筋直筋不同,为何计算完结果是这样 ?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个具体你可以三维看看,另外结合上下层看看,只要搭接锚固符合规范要求就不用管它,这些都是我们软件设置好的,只要输入正确一般不会有问题。

    2017-02-03 11:47:30 

  • 你好:根据你提供的计算式,第二种计算方式少了一个长度;  2  直径:14      5780-15+15*d        墙实际高度-本层露出长度-保护层+设定弯折   5780-后边是本层的露出长度,你这里直接-15是保护层厚度。

    根据经验可以看出直径18的竖筋和直径14的竖筋可能是连接方式不同,一个是焊接一个是搭接连接。

    2017-02-03 14:36:08 

  • 在工程设置中检查一下剪力墙垂直钢筋的搭接方式,是否与设计或实际施工方式相同。

    2017-02-04 08:39:31 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!