Ez****@163.com 2017-02-03 10:58:27 | 山东省 土建 | 2186查看 2回答
请教下
1:人防图纸用说明里有这样一句话,凡是框架-剪力墙(主体部分)未另设边框梁时,应在结构楼层标高的剪力墙内设置按暗梁,怎么理解这句话?
2:图纸大样的LKQ GQ NQ和口部节点立面剖图墙体配筋都没体现有暗梁是否还要按说明设置?
3:有的墙体在墙顶部出现2根或3根压墙筋,是否还要设置暗梁?要是设置暗梁,是否还要设置压墙筋?
4:平时设计院的NQ的墙体,是否也要按这句话设置暗梁?
5:剪力墙两端有暗柱或者端柱,要是设置暗梁,暗柱或者端柱位置还要设置吗?(把暗梁拉到暗柱或端柱的端头)。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:人防图纸用说明里有这样一句话,凡是框架-剪力墙(主体部分)未另设边框梁时,应在结构楼层标高的剪力墙内设置按暗梁,怎么理解这句话?
【这样是说要保证建筑物的外周圈要有边框梁或暗梁构件的,也就是说要保证外周圈的梁构件是连同的】
2:图纸大样的LKQ GQ NQ和口部节点立面剖图墙体配筋都没体现有暗梁是否还要按说明设置?
【这样是要按说明布置暗梁的】
3:有的墙体在墙顶部出现2根或3根压墙筋,是否还要设置暗梁?要是设置暗梁,是否还要设置压墙筋?
【这样情况要咨询设计确认的,一般是没有加强筋和暗梁重复布置的情况的】
4:平时设计院的NQ的墙体,是否也要按这句话设置暗梁?
【内墙的墙体是不需要布置的,说明中说的就是外墙的要布置暗梁的,你要注意是理解边框梁的意思,是说的边部(外周圈)的框架梁】
5:剪力墙两端有暗柱或者端柱,要是设置暗梁,暗柱或者端柱位置还要设置吗?(把暗梁拉到暗柱或端柱的端头)。
【要设置的,剪力墙要覆盖暗柱或端柱的,暗梁的长度是整个的剪力墙,所以暗梁是覆盖暗柱、端柱设置的】
2017-02-03 22:38:59
-
1:人防图纸用说明里有这样一句话,凡是框架-剪力墙(主体部分)未另设边框梁时,应在结构楼层标高的剪力墙内设置按暗梁,这句话就是要保证结构外边的剪力墙顶部都有梁,设计有框架梁就算了,没有的就要设置剪力墙暗梁。
2:图纸大样的LKQ GQ NQ和口部节点立面剖图墙体配筋都没体现有暗梁是还要按说明设置。
3:有的墙体在墙顶部出现2根或3根压墙筋,是还要设置暗梁,要是设置暗梁,就不用要设置压墙筋。
4:平时设计院的NQ的墙体,不要按这句话设置暗梁。
5:剪力墙两端有暗柱或者端柱,要是设置暗梁,暗柱或者端柱位置还要设置的。
你说了那么多,首先要搞清楚,说明中的这句话指的是建筑物外剪力墙。因为边框梁就是在结构外围的框架梁。
2017-02-03 11:46:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看